Après une installation en toiture, l'appareil montre des fluctuations dues à une eau de réseau instable. Comment stabiliser le contrôle thermique ?
1 réponse
Bonjour,
L'installation en toiture d'un refroidisseur initiallement prévu pour un fonctionnement en intérieur doit en effet s'agrémenter de quelques modifications frigorifiques afin de maintenir une performance stable et un fonctionnement sécurisé sur une plage de température ambiante élargie. Ces ajustements contribueront d'ailleurs à une stabilisation de la puissance de refroidissement et par conséquent une plus grande stabilité de régulation si le refroidisseur est capacitaire.
Une solution anti gel doit également être prévue pour les phases hivernales. Ces points de vigilance sont importants pour a minima préserver l'état du refroidisseur.
En outre, la performance frigorifique dépend grandement de la température ambiante. Votre refroidisseur, installé en toiture, "subit" certainement une température environnante plus élevée que lors de son fonctionnement en intérieur; ce qui peut générer des dérives de la température au delà de son point de consigne.
Enfin, la distance entre votre refroidisseur et votre process à refroidir a pu engendrer dans votre nouvelle installation une augmentation des pertes de charge hydrauliques et donc une baisse du débit général de la boucle d'eau de refroidissement. A ce titre, vous subissez peut être ici une légère baisse des capacités de refroidissement en raison d'une baisse du débit / des vitesses sur les échangeurs thermiques.
Cette distance peut engendrer un surplus d'apports thermiques si ces canalisations additionnelles ne sont pas isolées.
Approches de solutions :
1) Vérifier que le refroidisseur a été ajusté pour permettre un fonctionnement en extérieur
2) Protéger le refroidisseur des rayonnements directs du soleil pour modérer l'impact de la température environnante sur les performances du refroidisseur
3) Maximiser le débit d'eau en limitant les pertes de charge ou en remplaçant la pompe de circulation
4) Isoler les tuyauteries additionnelles
5) Remplacer le refroidisseur pour une unité dimensionnée pour un fonctionnement en extérieur et pour des ambiances de 35°C à 45°C.
Cdlt,
A. Traineau - Eurodifroid
Autres questions sur le même sujet
Je cherche une clim avec hygrométrie pour un laboratoire métrologie de 100 m2. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, Notre gamme CLT a évolué en CLX depuis quelques mois. Les caractéristiques techniques restent quasmiment identiques (performances, dimensions) mais les produits... Lire plus
En milieu pollué, l'équipement ne se coupe pas à ~35°C (réglable 20-46°C). Comment ajuster électrovanne et ventilateur pour une eau ~300L/h ?
Dernière réponse : Pour optimiser le fonctionnement de l'échangeur air-eau TFO-TWS dans un environnement pollué, il est crucial de calibrer l'électrovanne et le ventilateur pour s'assurer d'une dissipation thermique... Lire plus