Quelles sont les procédures de maintenance préventive pour un RFI 3,2 à 16kW en environnement à risque de corrosion?
1 réponse

La maintenance préventive de nos refroidisseurs d'eau RFI 3,2 à 16kW est essentielle, surtout dans des environnements à haut risque de corrosion. Chez EURODIFROID, nous veillons à la longévité et la fiabilité de nos équipements en recommandant les étapes suivantes :
- Contrôle régulier de la qualité de l'eau du circuit de refroidissement. Une eau traitée et un traitement anti-corrosion adapté sont cruciaux.
- Vérification et nettoyage périodique des composants exposés à la corrosion comme les échangeurs de chaleur et les éléments de refroidissement. L'utilisation de revêtements protecteurs spécifiques est conseillée.
- Inspection de la structure et des connexions électriques pour déceler toute trace de corrosion et intervenir rapidement.
- Mise en place de filtres à air de qualité pour protéger les composants internes des impuretés corrosives et assurer un fonctionnement optimal.
- Utilisation de peintures et matériaux résistants à la corrosion pour les pièces externes exposées.
- Programmation d'interventions régulières par nos techniciens spécialisés pour des audits de performance et d'efficacité énergétique, assurant ainsi la pérennité du système de refroidissement.
Nos produits sont conçus pour répondre aux environnements les plus exigeants et notre équipe technique est à votre disposition pour vous accompagner dans la maintenance de votre refroidisseur d'eau RFI. N'hésitez pas à nous contacter pour tout conseil personnalisé ou pour en savoir plus sur nos solutions et services.
Autres questions sur le même sujet
Quelles sont les dimensions de ce refroidisseur?
Dernière réponse : Bonjour, Les refroidisseurs Eurodifroid de la gamme RFI ont changé de carrenage récemment. Vous trouverez toutes les informations sur ce refroidisseur sur la page le concernant sur... Lire plus
Quelle méthode de diagnostic utiliser pour un dysfonctionnement de la régulation de température sur un RFI 3,2 à 16kW?
Dernière réponse : En cas de dysfonctionnement de la régulation de température sur un refroidisseur d'eau RFI 3,2 à 16kW d'EURODIFROID, la méthode de diagnostic suivante est recommandée :Vérifiez d'abord l'alimentation... Lire plus
Quelles sont les méthodes d'optimisation de la charge frigorigène dans les refroidisseurs d'eau industriels?
Dernière réponse : Chez EURODIFROID, nous optimisons la charge frigorigène dans nos refroidisseurs d'eau industriels en utilisant des composants de haute efficacité et des systèmes de contrôle avancés. Lire plus
Quelle stratégie adopter pour le dimensionnement d'un système de refroidissement RFI dans une application de traitement thermique?
Dernière réponse : La stratégie pour le dimensionnement d'un système de refroidissement RFI chez EURODIFROID passe par plusieurs étapes essentielles :Analyse des besoins thermiques : Évaluation de la charge thermique... Lire plus