Refroidisseur d'eau EURODIFROID RFI 3,2 a 16 kW : quelles verifications pressostat HP, condenseur et debit condenseur au demarrage ?
1 réponse
Sur un refroidisseur d'eau EURODIFROID RFI 3,2 a 16 kW, realiser des verifications de mise en route permet de confirmer rapidement la stabilite de la condensation (air ou eau) et la bonne prise en compte de la regulation HP. Voici une trame de controle terrain, utilisee par les equipes EURODIFROID, pour une validation methodique.
1) Pressostat HP : controle fonctionnel et raccordement
Verifier le cablage, le serrage, l'absence d'oxydation, et une prise de pression (capillaire ou raccord) non pincee et non obstruee
Comparer la coherence coupure/rearmement avec les valeurs constructeur et la pression lue au mano
Si pressostat mecanique : confirmer une commutation nette (absence de contact degrade ou influence vibratoire) et remplacer si necessaire
2) Condenseur : efficacite d'echange et orchestration des auxiliaires
Condenseur a air : verifier le sens de rotation, l'etat des helices, la commande de ventilation et le sequencement ventilateurs, ainsi que la proprete de l'echangeur (poussieres, graisse) avec nettoyage si requis
Condenseur a eau (selon version) : verifier l'etat du filtre amont, l'ouverture des vannes, la purge d'air, et controler l'encrassement potentiel (entartrage/colmatage) d'un condenseur a plaques
3) Debit condenseur : mesure terrain et stabilite au demarrage
Mesurer le delta T eau entree/sortie et le debit reel ; un delta T typique se situe souvent autour de 3 a 6 degres C selon conditions et configuration
Verifier la pression differentielle du reseau, les pertes de charge, la vanne de regulation, la crepine, et la stabilite de debit a la mise en route (absence d'air et conditions hydrauliques stables)
Pour une validation rapide et documentee, EURODIFROID peut egalement vous accompagner avec des releves HP/BP, les temperatures entree/sortie condenseur et l'intensite compresseur, afin de confirmer la configuration la plus adaptee a votre application.