Face à des variations sur le thermostat digital en situation de ~1.2 à 1.6 kW, comment diagnostiquer le compresseur hermétique utilisant R407c ?
1 réponse
Le diagnostic d'un compresseur ou d'un circuit frigorifique doit se faire sur un temps de fonctionnement "long" d'environ 10 minutes afin que les régimes nominaux s'établissent de manière stable. Pour ce faire, et selon les possibilités offertes par votre régulateur, vous pouvez certainement "jouer" sur la consigne : 1) fixer la à son maximum (25°C par exemple) et attendre que la consigne soit atteinte // 2) régler ensuite la consigne sur une valeur significativement plus basse (10°C-15°C) // 3) effectuer vos observations sur le circuit frigorifique (valeurs des température de condensation & d'évaporation frigorifique, surchauffe, sous refroidissement, calcul du temps de descente en température sur le volume de votre réseau...) pendant cette descente de 10°C à 15°C