Pour un refroidissement optimal, si le réfrigérant R134a entraîne des fluctuations de pression, quelles vérifications sur la régulation recommandez-vous ?
1 réponse
Bonjour, des fluctuations de performances sur un réseau frigorifique correspond bien souvent à une fluctuation des échanges. Il y a 2 zones d'échange principales dans un circuit frigorifique : l'évaporateur (en lien avec le milieu qui doit être refroidi ou maintenu en teméprature) et le condenseur (en lien avec l'ambiance s'il s'agit d'un condenseur à air).
Quelques vérifications sur le condenseur : encrassement du condenseur, fonctionnement continu du ventilateur condenseur, stabilité de la température environnant votre refroidisseur, asservissement éventuel (et point de réglage associé) de la ventilation par un pressostat ou un triac de ventilation.
Quelques vérifications sur l'évaporateur : qualité du réseau d'eau (s'il s'agit d'un refroidisseur de fluide) ou encrassement de l'évaporateur, stabilité du débit pouvant être lue sur un manomètre pour un refroidisseur d'eau, stabilité des échauffements sur votre process en lien avec de possibles pics de température sur le retour.
Je ne vois pas ici de corrélation entre le fluide R134a spécifiquement et le phénomène décrit dans votre question.
Autres questions sur le même sujet
Face à des variations sur le thermostat digital en situation de ~1.2 à 1.6 kW, comment diagnostiquer le compresseur hermétique utilisant R407c ?
Dernière réponse : Le diagnostic d'un compresseur ou d'un circuit frigorifique doit se faire sur un temps de fonctionnement "long" d'environ 10 minutes afin que les régimes nominaux s'établissent de... Lire plus
En labo, le débit d'eau déminéralisée reste insuffisant sous une pression supérieure à environ 1 bar. Comment vérifier la pompe dans la plage 0.5-6 bars ?
Dernière réponse : Pour garantir un débit optimal d'eau déminéralisée sous une pression supérieure à 1 bar, il est essentiel d'évaluer la performance de votre pompe. Les refroidisseurs d'eau tels que le LABO 1.2 à 1. Lire plus